zoli73 írta: ↑2022.12.31., szomb. 21:10
NADEger írta: ↑2022.12.31., szomb. 18:52
Szia Zoli!
201 voltra leesett feszultség az már elég durva probléma, mi a megoldas amit javasoltak neked akik mertek?
Érdemes lenne megprobalni az egyik, legkevesbe problemas fázisból közvetlenül behuzni a hifiig egy min. 2.5mm2 keresztmetszetu tápkábelt. A konnektorig huzott vezetéken igy a feszultsegeses minimalizalt.
Arrol a fázisról, amin a taposveny van minden más áramkört a másik két fázison el kell osztani, csak a hifi menjen a kivalasztott fázisról.
Lehet ennyi is megoldja a problémát. Így a háztartás villamos halozata nem befolyásolja a hifit, nem kell vele foglalkozni.
Tipp tovabba, hogy a pillanatnyi feszültsegingadozas okozza a problémát, nem allandoan alacsony feszultseg. A multimeter egy átlagolt feszultseget mutat, nem azt hogy az 50 hz seces periodusok alatt mi tortenik.
Ha ez nem valik be, egy aktiv szuro 1:1 trafo tenyleg megoldja, de a hangot elviheti. Azt már probalgatni kell.
A végfokod nagyteljesitmenyű, annak meg kell adni a delejt. Esetleg egy kulon fazist iec csatival bedughatsz kulon a vegfokba , egy masik fazisrol meg megy a tobbi kisfogyaszto a hifilancban. Ez mar eleg hardcore.
Zsolt Egerbol.
Zolee6969 írta: ↑2022.12.26., hétf. 13:46
Köszönöm szépen mindenkinek a tetszésnyílvánitást! Én magam is elégedett vagyok a rendszerem megszólalásával, de az örömöm mégsem lehet teljesen felhőtlen.
Ugyanis az elő, és végerősítő működésében vannak zavarok, amik az áram szolgáltatásra vezethető vissza. Néhány fórumtárs, és barát segítségével(ez úton is köszönöm) körűljártuk a témát, és kiderült, hogy az alacsony feszültség okozza az erősítők működési zavarait.
A három fázis is asszimetrikus feszültseget produkál, de alapjában véve is alacsony feszültség mérhető mindhármon. Sajnos az a fázis, ami a rendszert tápláló konnektorban is van, az a leggyengébb, a leginkább leterhelt a környékünkön, és érről kb. működésképtelenek az erősítők.
Az áthidaló megoldás, hogy egyáltalán zenét tudjak hallgatni az, hogy a ház másik pontjáról, másik fázisról, egy másik konnektorból hozok áramot a rendszernek, egy hosszú(kb. 10m) kábelen, keresztűl a házon. Sajnos az esetek kb. 10%-ában még erről a "legerősebb" fázisról sem jön megfelelő feszültség, ezt leginkább este(most is) tapasztalom/mérem, és ilyenkor az erősítők védelme lekapcsol.
De hogy számszerűsítsünk, a "legerősebb" fázis, a legideálisabb időpontban(reggel) 224-227V. Ez este csak 214-218V-ot ad, ez már kevés az erősítők zavartalan működéséhez. A másik két fázis még ennyit sem tud. Amelyik a rendszer közelében van, ahová csatlakoznia kellene, az a legjobb esetben tud 216-219V-ot, de a nap nagy részében ez az érték mindössze 206-211V, ami nem egyszer akár még 201-203V-ig is leesik. Ezeken a feszültség értékeken az erősítök már működésképtelenek, a kimeneti védelem reléi k-be kapcsogatnak.
Szakemberrel már beszéltem, de sok jóval nem bíztatott, és egyenlőre az ünnepek miatt nem is várható előrelépés az ügyben.
Tehát nem minden fenékig tejfel...
Ui.: Köszönöm, hogy elolvastad, és elnézést kérek a kissé off témáért!
Kedves Zoli73,
ezen a leválasztó trafón lehet növelni a feszültséget, ha túl alacsony, talán megoldás lehet számodra. Nekem is ilyen van, csak ajánlani tudom ! Nálam a zene magasabb szintre költözött a TEP segítségével. A forgalmazó PR Audio oda is adja kipróbálásra:
https://praudio.hu/termek/tep-halozati-levalaszto/
Szia Zsolt!
Nos, egyenlőre még hivatalos mérés nem volt, a villanyszerelő kedden jön.
Az a 201V negatív rekord, már a múltté, ma délelőtt sikerült 197V-ot mérnem a leggyengébb fázison.
Zenét hallgatni a legkevésbé gyenge fázisról tudok, de alapjában véve az is gyenge, de arról legalább gond nélkül működnek az erősítők.
Ez a behúzni külön egy min. 2,5-est a hifiig, azért nem ilyen egyszerű, sőt. A kábel tévések a vékonyka optikai kábel behúzással is vért izzadtak, oda, a falban lévő csöveken át már semmit sem lehetne behúzni.
Külön ösvény kialakításhoz fúrnom kellene a födémet két helyen, plusz kábelcsatornákban vezetni.
Ezt még a feleségemmel előbb el kellene fogadtatnom, és igazából magamat is meg kellene győznöm, mert ennyire nem forog minden a hifi körűl, ennyire nem vagyok akkurátus.
A három fázis egyenlően van a ház hálózatán elosztva. Na most ezt a teljes hálózatot csak 2 fázisra terelni, és a fennmaradó egy fázist a hifiig elvinni szerintem nem kis feladat/meló volna. Sőt, valójaban ez kivitelezhetetlen, mert a tűzhely eleve 3 fázisról megy.
Egyenlőre megvárom, hogy mit tapasztal, mond a villanyszerelő, majd az után akarok lépni.
A hálózati szűrőkről.
Nem feltétlen gondolkodom ilyenben. A feszültség problémát nem, vagy csak korlátozottan oldják meg.
Tudom, más zavarok ellen is hatásosak, de azok a kategóriás szűrők amiket meg tudok fizetni, azok sajnos legalább ugyanannyi problémát okoznak, mint amennyit meoldanak.
A hálózati zavarok közűl DC néha felüti a fejét, de nem annyira zavaró.
Kiváncsian várom a villanyszerelő látogatását, aki sok jóval nem bíztatott.
Azt mondta Ő is, hogy a fő probléma, hogy a környékünket tápláló trafó túl messze van. A másik, ahogy mondja télen mindig kicsit alacsonyabb a feszültség, mert a szolgáltató úgy "vezérli" a feszültséget, hogy a környék betápláló napelemeit is bekalkulálják, amik nyáron megemelik a feszültséget, de ilyenkor alig észrevehető a termelésük.
Azt ígérte, hogy a Mi bejövő feszültségünk mellett a szomszédaim(3) bemenőjét is megméri, kiváncsi az esetleges különbségre.
Aztán közben már van egy következő áldozata is az alacsony feszültségnek, a phono előerősítőm.
Felülvizsgálaton van a készítőjénél(fpalotas), mert az alacsony feszültség miatt, a csőfűtés feszültség is alacsony, ami komoly torzításhoz vezet.
Tehát begyűrűzött rendesen, van mit megoldani.
[/quote]
Folytatás következik!
Holnap helyett, már ma ideért a villanyszerelő!
Mondhatom alapos munkát végzett, és minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen.
Rögtön kint kezdett a kertben a mérőnél, minden lehetséges dobozt kinyitott(a plombáltat is!), mindent megmért kapcsolgatta felváltva a fázisokat, végül még az utcán, az oszlopra is felmaszott, ott is mért.
Azt mondta, hogy igen, az a fázis amire panaszkodtam igen rendesen leterhelt, azzal sajnos nem lehet mit kezdeni. A nyitott dobozokban, a fő bejövő kábel kivételével minden kötést megbontott, visszavágott, újra blankolt, mindegyik végére érvéghüvelyt préselt, majd visszakötötte. Meg is jegyezte, hogy nem érti, hogy aki ezt eredetileg kötötte, ezeket a filléres vackokat(érvéghüvely) miért spórólta ki, ez így nem túl szakszerű. Úgy hagyott mindent nyitva, és bementünk a házba.
A fő bejövő kábelek(sodrottak) benti végeit is újra kötötte, érvéghüvelyezte, majd visszakapcsolta az áramot.
Végigmentünk a ház konnektorain, egyesével felkapcsolt kismegszakítók mellett, és kinyomozta mi, melyik fázisról működik. A három fázison az ittlétekor a következő értékekek voltak mérhetők: 1. 216-219V; 2. 223-227V; 3. 235-239V. Naná, hogy a leggyengébb fázison volt a legtöbb fogyasztó, és velük együtt a rendszer is! De ami ennél is érdekesebb, hogy a legerősebb fázis mindössze 4 konnektorban, és két lámpában(wc, speiz) volt fellelhető! Ráadásúl a négy konnektorból három nincs is használatban, a negyedik is csak ha a párom porszívóz. Ezt is furcsálta, mert ahogy mondja, a konnektorokat, és világítást nem szokás keverni. Aztán még elküldött a lakás több pontjára a hajszárítóval, dugdostam a konnektorokba, Ő pedig mért a biztosítéktáblánál.
Azt mondta, Ő mindent rendben talál, de átforgatja a fázisokat, hogy a legigénybevettebb helyre a legerősebb fázis kerüljön. Ezt kint, a mérőnél, a főmegszakítók alatt meg is tette, majd visszazárta a dobozokat, és a mérő előttit leplombálta(E-ON regisztrált szerelő)
Most a rendszerhez, a legfrissebb méréseim szerint 235-237V jön, ez több mint kielégítő, és az erősítők már nem is kapcsolgatnak ki-be!
Azért azt megkérdeztem a szerelőtől, hogy mi okozza ezt a jelentős eltérést a fázisok között? Az az egy fázis mitől annyira leterhelt?
Azt mondta, ez a szolgáltató, és azon belül is a hálózatra rákötő szerelők hanyagsága, mert rákötés előtt arra sem veszik a fáradtságot(pedig kötelező volna), hogy rámérjenek a légvezetékekre, és az új rakötést a legkevésbe leterhetre kössék. E helyett amelyik kényelmesem elérhető, arra köti az egy fázisú fogyasztót, és ezért van, hogy egyes fázison, ilyen messze a betápláló trafótól, már ilyen jelentős feszültség esés tapasztalható. Azt is elmodta, hogy a szolgáltatóhoz hiába mész panasszal, mindenféle mondva csinált indokokkal, úgyis leráznak. Pedig tudják hogy vannak problémák, mert a trafók is sok helyen csúcsra vannak járatva.
Megjegyezte, hogy volt egy ugyanilyen megkeresése néhány hónapja, ahol az ügyfél(szomszédos településen) pont ilyen probléma miatt hívta. Viszont az egy egyfázisú fogyasztó lévén, Ő nem tudta orvosolni a hibát, de a segítségevel sikerült a szolgáltatónál kijárni(4 hónap alatt), hogy átkössék egy másik, jobb "kondícióban" levő fázisra.
Végül a szerelőm elment, és mindössze 5e Ft-ot kért. Mindenki heppy!
Bár összességében nézve elszomorító a helyzet.
Köszönöm, hogy elolvastad!