istvan01 írta: ↑2025.01.24., pén. 14:44
chord_ írta: ↑2025.01.24., pén. 13:20
Sok írnivalód lesz...
csak neked:
Nagy hiba lenne a túlterhelés és zárlat védelmi megoldásokat elbagatellizálni. Ez alapvetően a táplált készülékek sérülés enyhítését, érintéses baleset védelmet és égés-tűz kockázat csökkentését szolgálja. Mivel biztonsági kérdés, ezért soha sem szabad egyetlen védelmi módszerre hagyatkozni, többszintű és redundánsnak kell lenni. Ennek ellenére így sem elég minden esetben. Nem okozhat egy-egy védelmi elem, módszer téves, hibás, elfáradt, megöregedett, sérült állapota védelem megszűnését.
A védelem alap megoldása adott áram terhelés, annak túl lépése esetén passzív vagy aktív áram megszakító beiktatása. Ha ez megszakító tévesen nem oldana, akkor az előtte telepített, de kevéssel nagyobb áram értékű biztosító lehetőleg oldjon. Másik védelmi módszer a táplált és védett szakasz zárlat állósága pl elegendő keresztmetszettel addig, amíg valami megszünteti a magas áramot. A védelem eszköze az is, hogy a veszélyes feszültségű elem elegendő és többszörösen szigetelt távolságban van a más feszültségű áramvezetőktől, nulla és védővezetőtől. További védelem az is, hogy műszaki megoldással fel kell készülni a vezetők, kábelek mechanikus sérülés állóságra, esetleg penész, vegyszer, rágcsáló kártételre. Sőt, van még ezeken felül is biztonság fokozó megoldás kisgyerek és kórházi környezetben.
Természetesen, nem szükséges minden esetben a maximális védelmi redundancia szinteket használni, gazdaságosság is korlátozza sokszor.
Csak neked, leírom ismét: a standard öntött 'szg' drótok - gyakorlatilag az összes készülékünkhöz ilyet csomagolnak, 3×.75 belül. Ma szétnéztem a laborban, egyetlen vastagot találtam, abban 3×1.5 vezeték van, egy fűthető vízfürdő berendezéshez van, ami kb 10l viz hőmérsékletét szabályozza, 2.2kW-os.
Amúgy, meg ki az, akinek olyan hifi berendezése van, amelyben 5A-nél nagyobb biztosíték van?
Leírom az enyémet:
A Heed blokkokban 300VA tafók vannak, ez mondjuk 1.5A, amit fel tudna szívni a hálózatból, ha valami extrém hangerő lenne, ami nálam soha nincs.
A dac-ban van 2 db kb. 50VA-es trafó, ez mondjuk 0.5A - lenne, ha valamirevaló teljesítményt kivennél, de a valóságban 30W-nál kisebb az össz fogyasztás, ami mondjuk 0.2A.
A forrás az egy 3A 20V táp, a valóságban olyan 600-700mA mendegél, ez mennyi is a 230V-ra?, mondjuk legyen 0.2A ez is, de inkább 0.1A.
De igen, a .75-ös drót, a 6A-ével, szerinted biztosan kevés ide...
Alant egy táblázat, a 'C' csoport vagyunk, a szabadon vezetett vezetékek.